令和2年 午後Ⅰ 問3 設問2(4)
広告
AP2さん
(No.1)
問題ではWeb管理PCから本番DBサーバのログインで警告灯が点灯、
その再発防止策(答え)として本番DBサーバ宛の通信はDB管理PC
からの通信だけを許可とのことでした。
この答えだと結局またWeb管理PCから本番DBサーバへログイン
した際に警告灯が点灯してしまって、再発防止策になって
いないような気がするのですが…。
分かりやすく解説頂けると助かります><;
その再発防止策(答え)として本番DBサーバ宛の通信はDB管理PC
からの通信だけを許可とのことでした。
この答えだと結局またWeb管理PCから本番DBサーバへログイン
した際に警告灯が点灯してしまって、再発防止策になって
いないような気がするのですが…。
分かりやすく解説頂けると助かります><;
2024.09.10 12:43
pixさん
★SC ダイヤモンドマイスター
(No.2)
>この答えだと結局またWeb管理PCから本番DBサーバへログイン
>した際に警告灯が点灯してしまって、再発防止策になって
>いないような気がするのですが…。
FW2によって、Web管理PCは本番DBサーバへ到達できなくなります。
すなわち、ログインする・しないではなく、そもそもログインのための通信が
本番DBサーバへ届かなくなります。
2024.09.10 13:14
AP2さん
(No.3)
なるほどです…ありがとうございます!
2024.09.10 18:24